Ständiges Abstürzen des GRBL-Controller-Board v2.02 unter Einsatz der TB67S109 Stepper Driver |
|
1 2
|
|
|
05.01.20 20:40
crixnicht registriert
|
Re: Ständiges Abstürzen des GRBL-Controller-Board v2.02 unter Einsatz der TB67S109 Stepper Driver
Hallo Daniel,
das klingt nach einem Problem mit der Stromversorgung. Wenn die Treiber mehr Strom ziehen als das Netzteil liefern kann, dann bricht die Spannung zusammen. Fällt diese unter einen kritischen Wert startet der Atmega neu. Dabei kann, wenn die Brown Out Detection nicht aktiv ist auch das eeprom mit falschen werten beschrieben werden.
Vermutlich wirst du für höhere Motorströme ein stärkeres Netzteil benötigen.
Gruß crix
|
|
|
|
05.01.20 20:47
crixnicht registriert
|
Re: Ständiges Abstürzen des GRBL-Controller-Board v2.02 unter Einsatz der TB67S109 Stepper Driver
Wenn das Netzteil genug Leistung liefert, dann könnten auch noch zu dünne Zuleitungen ein Problem sein. Die Symptome deuten jedenfalls sehr deutlich darauf hin dass die Versorgungsspannung des Atmegas zusammenbricht. Was helfen könnte: Stärkeres Netzteil Dickere Zuleitung Netzteil->Board Einbau von Stützkondensatoren auf der 5V Ebene Verstärkung der 24V Leiterbahnen auf dem Controllerboard ...
|
|
|
|
05.01.20 21:21
crixnicht registriert
|
Re: Ständiges Abstürzen des GRBL-Controller-Board v2.02 unter Einsatz der TB67S109 Stepper Driver
Hallo Daniel,
Du hast recht, der Atmega wird vom USB mit 5V versorgt. Hast Du den 7805 bestückt? Der würde auch noch mal 5V aus den 24V des Netzteils zusätzlich bereitstellen.
Wie steht bei dir der Parameter $1 ? Wenn der auf 255 steht, dann werden die Motoren dauerbestromt um die Position sicher zu halten. Das wird für Zahnriemengetriebene Maschinen so empfohlen. Du könntest da testweise mal einen Wert von 20 eintragen und schauen ob das Problem dann erst bei einem Fahrbefehl entsteht.
Die Treiber bekommen auch die 5V über VDD, ich könnte mir vorstellen dass die sich intern aus den 5V versorgen wenn die Motorspannung unter 5V einbricht, die Theorie eines zu schwachen Netzteils ist aus meiner Sicht daher noch nicht vom Tisch.
Hast Du an dem Netzteil auch den Fräsmotor noch dran?
Rein rechnerisch kommt ich bei 4 Motoren und je 2 mal 3A schon auf 24A, was über den 16,5 des Netzteils liegt. Wenn $1=255 ist, dann könnte das Netzteil da durchaus direkt in die Knie gehen.
1,5 Quadrat Leitung ist mit 24A ebenfalls am Limit laut VDE. Da könnte man durchaus etwas mehr spendieren..
|
|
|
|
06.01.20 00:30
crixnicht registriert
|
Re: Ständiges Abstürzen des GRBL-Controller-Board v2.02 unter Einsatz der TB67S109 Stepper Driver
Das macht definitiv Sinn mit der Spannung hochzugehen. Die Treiber können laut Datenblatt bis 50V, das GRBL Controller Board laut Ronald auch. (Sicherheitshalber den Aufdruck auf den Kondensatoren checken) Solange Du keinen Lüfter oder Spindel oder ähnliches angeschlossen hast was 24V braucht, sollten 48V gehen. Da dann drauf achten dass es wirklich unter 50V sind was rauskommt. Die meisten Netzteile sind da noch justierbar.
Der 7805 ist ja nicht bestückt. Wenn der aber reinkommt, muss es ein Typ sein der mit 50V klarkommt..
|
|
|
|
|