Huangyang Frequenzumrichter konfiguration |
|
1 2
|
19.07.17 18:39
franzreb
|
Huangyang Frequenzumrichter konfiguration
Hallo, ich hatte die Tage etwas Probleme mit meinem Frequenzumrichter. Nach einem Reset läuft dieser auch wieder mit meiner 2,2kw China Spindel. Jedoch erreicht die Spindel nur noch eine Drehzahl von 15000 u/min anstatt wie vorher 24000 u/min.
Hier mal die aktuellen Einstelldaten meines Systems, ich hoffe ihr könnt mir helfen den Fehler zu finden.
PD003 = 400 Main Frequency / Hauptfrequenz PD004 = 400 Base Frequency / Basis Frequenz PD005 = 400 Max. Operating Frequency / Maximalfrequenz 400Hz = 24000 u/min PD011 = 100 Frequency Lower Limit / Mindestfrequenz 100Hz = 6000 u/min PD014 = 10 Accel. Time / Beschleunigungszeit in sec. PD015 = 10 Decel. Time / Abbremszeit in sec. PD072 = 400 Higher Analog Frequency / Maximalfrequenz (400Hz = 24000 u/min) PD073 = 100 Lower Analog Frequency / Minimalfrequenz (100Hz = 6000 u/min) PD123 = 3 Over-torque Detect Mode / Überstromabschaltung 3 = ein ; 0 = aus PD124 = 100 Over-torque Detected Level / Zulässiger Überstrom 100% PD125 = 0,5 Over-torque Detected Time / Überstrom Toleranzzeit in sec. PD142 = 10 Rated Motor Current / Nennstrom (2,2kw:220V = 10A) PD143 = 04 Motor Pole Number PD144 = 3000 Rated Motor Revolution / Drehzahl bei 50Hz (3000 u/min)
mfg Franzreb
|
|
|
20.07.17 10:06
franzreb
|
Re: Huangyang Frequenzumrichter konfiguration
so ich bin mittlerweile ein stück weiter gekommen, ich habe herausgefunden das wenn ich PD002 umstelle, z.B. auf drehzahleinstellung über das tastenfeld, so dreht die spindel wieder bis 24000 u/min, stell ich jedoch auf poti um gehts nur noch bis 15000 u/min. gibt es irgendwo einstellungen für das poti, ist es möglich das dort was durch den reset etwas verloren gegangen ist ?
mfg franzreb
|
|
|
20.07.17 10:29
crixnicht registriert
|
Re: Huangyang Frequenzumrichter konfiguration
Dazu würde ich mal das Handbuch konsultieren. Wenn Du uns verrätst, was für ein Modell genau Du hast, können wir ggf danach suchen.
http://www.exoror.com/datasheet/VFD.pdf Wenn es eins von den üblichen ist, würde ich mal nach PD70 schauen. Je nach dem wie das Poti bei dir verkabelt ist, kann da entsprechend die Beziehung zwischen Drehzahl und analogem Eingang eingestellt werden.
|
|
|
20.07.17 12:36
franzreb
|
Re: Huangyang Frequenzumrichter konfiguration
Modell ist HY02D223B Verkabelt hab ich da nix, da das poti ja schon ab werk verbaut war. bei den einstellungen PD070 ist das für das werksseitige poti oder für das nachgerüstete?
|
|
|
20.07.17 12:59
crixnicht registriert
|
Re: Huangyang Frequenzumrichter konfiguration
Hi, ich habe keinen von den Frequenzumrichtern und kenne auch deinen Aufbau nicht. Da musst du schon selbst rausfinden wie das angeschlossen ist oder da nachfragen wo du es gekauft hast. Ich kann auch nur das Datenblatt zu dem Gerät lesen und daraus meine Schlüsse ziehen..
|
|
|
20.07.17 15:04
crixnicht registriert
|
Re: Huangyang Frequenzumrichter konfiguration
Das von mir oben verlinkte Datenblatt zu dem Frequenzumrichter passt laut der genannten Typennummer. Der Anschluss des Poti's ist auf Seite 12 beschrieben. Wenn das das Poti wie dargestellt zwischen VR und ACM mit Abgriff auf VI verkabelt ist, dann müsste der Parameter PD070 auf den Wert 0 eingestellt werden. Wenn das bei Dir anders angeschlossen ist, können wir ggf. weiterhelfen wenn wir wissen wie das bei Dir aussieht, und wie PD002 und PD070 eingestellt sind.
Zuletzt bearbeitet am 20.07.17 15:05
|
|
|
|
20.07.17 15:16
crixnicht registriert
|
Re: Huangyang Frequenzumrichter konfiguration
Du beziehst Dich auf den eingebauten Poti, den man da oben rechts am bedienpanel sieht?
|
|
|
20.07.17 15:25
crixnicht registriert
|
Re: Huangyang Frequenzumrichter konfiguration
Ich habe eine Seite gefunden, die die Parameter gut erklärt: http://www.halfbakedmaker.org/blog/post_id
Für den internen Poti müsste demnach PD002 = 1 und PD070 = 1 gestellt werden.
|
|
|
20.07.17 18:49
franzreb
|
Re: Huangyang Frequenzumrichter konfiguration
okay, ja PD002 steht so, PD070 werd ich mal nachschauen und ausprobieren.
|
|
|
|
1 2
|